Um das MGW zu kontakten: Stellen Sie Ihren Computer auf einen IP Bereich, der dem des MGW entspricht. Verbinden Sie sich mit dem MGW und ändern Sie im Webmenü dann die zukünftige IP Adresse des MGW so ab, dass Sie auf Ihren Netzwerkbereich passt.
Infos finden Sie hier: http://terminal-systems.de/docs/mgw-quickstart-de.pdf
-----------------
Falls die IP Adresse eines Systemes verloren geht - das System verfügt über eine IP by Net Möglichkeit, um eine bestimmte IP Adresse zu setzen. Ausführliche Infos finden sich in der FIRST STEPS Dokumentation, die Sie auf Ihrer CD oder im Support Center Bereich MGW finden.
-----------------
Hier daher nur noch die Kurzinfo:
Schritt 1: MGW einschalten, auf Netzwerkverbindungen achten! (Das System sollte sich schon irgendwie im LAN befinden. Sonst wird das mit der Zuweisung einer IP Adresse wohl eher nicht funktionieren!!!)
Schritt 2: MAC Adresse des MGW ermitteln. Steht meistens auf dem Gehäuse - oder im Notfall: auf dem entsprechenden Modul innen im MGW. (Deckel öffnen!)
Schritt 3: PC verwenden, der sich im gleichen Netzwerk befinden sollte
Schritt 4: Mittels ARP Kommando auf dem PC IP Adresse des MGW und MAC Adresse eintragen.
Achten Sie darauf, dass Sie Administratorrechte haben, um das ARP Kommando auszüfhren! Wenn Ihr MGW zukünftig die IP Adresse 192.168.4.131 verwenden soll würde es bei nachstehender MAC Adresse wie folgt aussehen:
arp -s 192.168.4.131 02-80-AD-21-13-59\
Schritt 5: MGW986 booten
Schritt 6: unmittelbar nach dem Booten des MGW auf dem PC die neue IP Adresse des MGW anpingen.
Ping dabei länger / fortlaufend laufen lassen. PING muss bereits gestartet werden, während des MGW bootet. Es dauert dann einige Zeit, bis sich das System dann melden wird
ping /t 192.168.4.131