Wie viele Zähler am M-Bus...?

MGW986 Smart Metering Box, Zählerauslesung, M-Bus Zähler und Co
Benutzeravatar
AESupport
Beiträge: 179
Registriert: Sa Jul 02, 2016 1:31 am

Wie viele Zähler am M-Bus...?

Beitragvon AESupport » Di Jul 05, 2016 8:04 am

"... hängt von Art der Zähler, Stromaufnahme, Geschwindigkeit des Zählers sowie Rechenzeit\nzur Auswertung ab. Theoretisch: M-Bus Strang unterstützt 255 Geräte - also 1x MGW und 254 Zähler.\n\nIn der Praxis: Zähler gibt es aktiv (mit eigener Stromversorgung) und passiv (Stromversorgung über M-Bus). Gemäß Spec soll der M-Bus mit nicht mehr als 15mA zur Stromversorgung passiver Zähler belastet werden. Entspricht bei einem Elektrozähler mit ca. 1,5mA Stromaufnahme = max. 10 Zähler. Alternativ aktive Zähler einsetzen - oder die Stromaufnahme via Repeater im Netzwerk verstärken!\n\nNicht alle Zähler sind gleich schnell. Nicht alle senden gleiche Daten. Je langsamer und je mehr Daten ein Zähler sendet - desto mehr Zeit wird zum Abrufen und Aufbereiten der Daten benötigt. Der Auslesezyklus muss entsprechend groß gewählt werden.\n\nEine Information dazu findet sich auf diese Seite:\n[url:19fo43lc]http://www.art-events.de/systeme/100800-mgw-multimetering.htm[/url:19fo43lc]"