Zähler mit Multitelegrammen

MGW986 Smart Metering Box, Zählerauslesung, M-Bus Zähler und Co
Benutzeravatar
AESupport
Beiträge: 179
Registriert: Sa Jul 02, 2016 1:31 am

Zähler mit Multitelegrammen

Beitragvon AESupport » Di Jul 05, 2016 7:44 am

"Einige M-Bus Zähler senden ihre Daten in Form von Multi Page Telegrammen. Hierbei wird eine alternierende Bitfolge benötigt, um jeweils die Daten eines Telegramms zu empfangen. Wir zitieren mal aus einer Betriebsanleitung (Copy & Paste, genaue Quelle unbekannt - wer sie kennt bitte nennen - wir tragen sie nach:)\n\n[i:3jgjwo21]Beim ersten Empfang des Anforderungs-Telegramms (REQ_UD2) mit gesetzten\nFCB- (‘1’) und FCV-(‘1’) Bits und nach einem Initialisierungs-Telegram (SND_NKE)\nüberträgt der M-Bus Delta-Meter das Daten-Telegramm Nr. 1 (RSP_UD). Um das\nDaten-Telegramm Nr. 2 zu bekommen, muss der System-Master wieder ein\nREQ_UD2-Telegramm senden, aber diesmal mit umgeschaltetem Telegrammzahl-Bit\n(FCB), d.h. auf ‘0’ gesetzt. Sollte das Telegrammzahl-Bit nicht umgeschaltet werden,\nwird Daten-Telegramm Nr.1 noch einmal gesendet. Nach der Übertragung des\nDaten-Telegramms Nr. 2 erfolgt das Senden von Daten-Telegramm Nr. 3, aber auch\nnur nach Empfang eines weitern REQ_UD2-Telegrammes mit umgeschaltetem\nTelegrammzahl-Bit (FCB), d.h. wieder auf ‘1’ zurückgesetzt....[/i:3jgjwo21]\n\nDie MGW Software ab Vers. 0.18-7 unterstützt diesen Modus für Multitelegramme - bitte bei Bedarf entsprechend updaten und testen! Download der Version auf Support Page: \n[url:3jgjwo21]http://www.terminal-systems.de/support-mgw.htm[/url:3jgjwo21]"

Zurück zu „MGW986 Smart Metering“